医工互联

标题: 医院病房中心供氧管道预埋介绍 [打印本页]

作者: Struggle    时间: 2022-9-22 01:31
标题: 医院病房中心供氧管道预埋介绍
医用中心供氧系统和医用负压吸引系统是常规医院普通病房标准配置的医用气体,此两种气体管道根据规范可选用脱脂铜管和脱脂304不锈钢管,根据医院床位数量规模以及用气量选择不同管径的主管道和分支管道铺设。新建医院病房或改造装修的医院病房的气体管路可分为两种方式铺设,一种的是明管扣槽(一般选用铝合金装饰罩),一种为墙体管道套PVC管预埋。
(, 下载次数: 7)
明管加装饰罩的中心供氧管道安装方式很好理解,根据医用气体工程技术规范的要求,气体管道是不允许预埋到墙里面的,其目的是预防墙体内管道破裂漏气以及考虑将来检修维修方便。上方左图为某县级人民医院病房装修改造医用气体工程,病房内棚顶至设备带中心供氧管道和中心负压吸引管道采用明管装饰罩的方式。右图为某正常营业中乡镇卫生院中心供氧管道,和医用中心负压吸引管道天花板至设备带的气体管道安装效果。
行业规范有关于医用气体管道铺设的指导说明,但实际施工中,由于很多医院病房装修的比较豪华,以及对美观整齐的要求,病房内吊顶至医疗设备带这一段的管道很多都会采取和电线同样的方式预埋。普通病房的气体管道一般为两根,一根为中心供氧系统的氧气管道,一根为中心负压吸引系统的真空负压管道,均可采用脱脂紫铜管和脱脂304不锈钢管。病房床头中心供氧管道的管径一般为8mm-10mm(外径),真空负压吸引管道的管径一般为8mm-12mm(外径),设备带内阀门和气体终端的接口一般都是8mm的。